Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.07.2019, 11:31   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 315
По умолчанию Re: Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма

я бы на каждый выход размножителя завел по 2 тэкона

Добавлено через 19 минут

еще вариант - завести сигнал от датчика только на Тэкон1 и считывает его по can остальными контроллерами
Василий вне форума  
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение К-104 исп.02 Uralsteel Интерфейсы, построение сетей 2 18.10.2018 09:46
Вопрос Получение обновления ИСКРы Иван Программное Обеспечение 2 01.09.2017 14:59
Подключение слава Контроллеры ТЭКОН 7 27.07.2016 08:08
Подключение Взлет ЭРСВ tim Датчики, первичные преобразователи 3 19.07.2013 16:45
Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии Evlord Интерфейсы, построение сетей 1 10.09.2010 12:07


Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 2.x.x
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07211 секунды с 12 запросами