Здравствуйте.
Рекомендуем использовать прошивку из библиотеки готовых решений, которая есть на нашем сайте.
Когда расход выйдет за границы измерения датчика. Тогда в параметре Gнешт - начнется отчет потребленного газа при нештатной ситуации, а параметр Gmin зафиксирует продолжительность выхода за диапазон измерений датчика расхода.
	Цитата:
	
	
		
				
					Сообщение от  oooehtalon
					 
				 
				Добрый день! Учет природного газа по одной нитке. В качестве расходомера используется преобразователь расхода с числоимпульсным выходным сигналом. 
Измеряется температура, давление среды и расход в рабочих условиях. 
Дополнительно измеряется перепад давления на счетчике газа и  
температура воздуха в точке.В общем как обычно. В прошивке имеется Gшт и Gншт. Вопрос, как, и будет ли контролироваться расход, при выходе за мин и мах пределы расхода счетчика. 
		 |