По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Да, всё разобрался. Проблема была в том,что производитель счётчика перепутал полярность на корпусе электросчётчика.
Василий, да, безусловно импульс формируется не сразу, я контролировал по миганию светодиода на счётчике.
Aleksandr, за неверное написание ТЭКОН извините, даже неудобно как-то стало, это я понаписал от слова "тепло".

ЗЫ: Как оказалось, на счётчиках воды схема не "сухой контакт", а похоже тоже открытый коллектор, так что там тоже полярность важна.

Ещё такой вопрос: для "прибавления" показаний ТЭКОНа (с целью устранить рассогласование с показаниями счётчиков, образовавшиеся в период неработы ТЭКОН), я взял кусочек провода и замкнул 4-5 раз импульсный вход ТЭКОНа, предназначенный для подключения счётчика воды, в результате показания увеличились не на несколько сотых кубометра, а на 1 кубометр. Почему так получилось? Имеет значение частота и длительность приложенных импульсов?
Тимофей вне форума  
Старый 06.11.2015, 09:49   #2
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Здравствуйте, Тимофей!

В ТЭКОН реализован «антидребезг», ограничивающий частоту равную 100 Гц. Сомневаюсь, что замыкая проводком, Вы сумеете сформировать одиночные импульсы.

Цитата:
Aleksandr, за неверное написание ТЭКОН извините, даже неудобно как-то стало, это я понаписал от слова "тепло".
Пустяки
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
Старый 06.11.2015, 22:09   #3
Тимофей
Новичок
 
Аватар для Тимофей
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Цитата:
Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Тимофей!
В ТЭКОН реализован «антидребезг», ограничивающий частоту равную 100 Гц. Сомневаюсь, что замыкая проводком, Вы сумеете сформировать одиночные импульсы.
Тем не менее почему-то показания перескочили вперёд на 1 кубометр, хотя я замкунул контакты максимум 5 раз.
Тимофей вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Импульсный выход 12В. Edward Датчики, первичные преобразователи 8 26.05.2008 09:37
МИР-61 мало термрметров 5it Разное 6 21.12.2006 19:48
Поделитесь опытом эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17 wild Датчики, первичные преобразователи 5 10.10.2006 16:19


Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.02436 секунды с 11 запросами