По умолчанию Текон 19 джамперы

Спасибо, kirych, но напряжение на Uпд мы подаём 24В. Кстати в документации джамперы указаны в зеркальном отображении (чтобы совпало с рисунком надо смотреть на Тэкон сзади). Замерили входные сопротивления по схемам частотных выходов и обнаружили, что в схемах указаны сопротивления 50 кОм, а у нас 100 кОм. 2,7 кОм такое же как в схемах в документации. Программно в диалоге устанавливаю задачу на импульсном входе на Расход + Средняя частота в Гц. Flexim выдает постоянную величину 0,5 кГц, проверяли с помощью мультиметра и осциллографа, импульсы идут, а Тэкон не считает. Не показывает в Телепорте даже мгновенные значения частоты. Кстати, не могу понять какой параметр отвечает за тип измерения для расхода (Средняя частота,Гц; Состояние входа...). Кроме ограничения минимальных и максимальных значений, а также параметров замены нет больше никаких настроек для частотного входа.
 