По умолчанию Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает?

Под словом "состояние" подразумевается текущее состояние входа ТЭКОН (физически замкнут или разомкнут контакт на дискретном входе, 0 - разомкнут, 1 - замкнут).
Т.е. параметр 0505 - это параметры 0506-050D (Состояние входа Fi), только собранные в один байт.
Байт состоит из 8 бит. Самый правый бит отражает состояние входа F0. Самый левый бит - состояние входа F7.
Если на какой-то вход Fi подан не просто сигнал вкл/выкл, а частота или импульсы, то параметр "Состояние входа" не несет особой информации.