Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.12.2007, 11:38   #6
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Проблемы программирования

Причина описанной проблемы, похоже, в том, что Вы не записали в прибор составленную очередь задач.
Ваш ТЭКОН-19 отвечает "отрицательная квитанция" на все гибкие параметры (с номерами 8xхх), а они отсутствуют, пока очередь задач не записана.
Программа Телепорт TTP20 запрашивает эти несуществующие параметры потому, что судя по всему Вы просто считали очередь задач с диска и перевели программу в режим обмена.
Более подробный ответ отправлен по e-mail.
Andrew вне форума  
 