Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.03.2021, 16:48   #7
Иван102
Новичок
 
Аватар для Иван102
 
Адрес: уфа
Сообщений: 4
По умолчанию Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
На какой выходной сигнал настроены расходомеры?
Переключение между импульсным и частотным выходным сигналов осуществляется в меню расходомера (см. руководство по эксплуатации на расходомер - далее РЭ)
На какие входные сигналы запрограммирован контроллер ТЭКОН-19, каналы F0, F1, F2, (числоимпульсный или частотный) ?
Согласно РЭ на расходомер импульсный/частотный выходной сигнал активный
Согласно РЭ на контроллер ТЭКОН-19, рис. 3.3 - Вам необходимо установить перемычки по схеме "В" и сменить полярность. С более наглядной схемой подключение Вы можете ознакомиться в документе "Сокращенное РЭ Т-19 - стр.21)
в сокращенном рэ действительно более наглядная схема, все заработало. помогла смена полярности и подача питания на Uпд
Иван102 вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТЭКОН 19 06М залить проект Игорь Контроллеры ТЭКОН 3 12.11.2018 08:19
Проблема Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М PiliC Контроллеры ТЭКОН 5 05.12.2017 09:59
Проблема Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet Vladblok Настройка 3 05.08.2016 07:38
Диалог и Телепорт не видят Тэкон 19-06М PiliC Контроллеры ТЭКОН 5 01.08.2016 15:10
Текон-19(06М) не запускается ?- vanoking Контроллеры ТЭКОН 5 01.12.2011 10:41


Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08849 секунды с 11 запросами