Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.06.2019, 17:16   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?

В данном случае производиться измерения частоты, она равна 0Гц, соответственно фиксируется признак выход за минимальный расход.
Если необходимо отличать обрыв от выхода за минимум, укажите минимальную частоту, к примеру 0,0001Гц.

В виду данного явления, для токовых датчиков был разработан сигнал 4-20мА, который позволял отличать обрыв датчика, от выхода за минимальное значение. (Если тока нет значит обрыв, если ток менее 4мА выход за минимум).

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Направляю скриншот программы Телепорт
operation вне форума  
 

Метки
тэкон-19-05м


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
учет природного газа oooehtalon Настройка 2 17.10.2017 22:51
Вопрос Права просмотра Стандартного бланка Иван Программное Обеспечение 7 07.03.2017 09:21
К-105 отправка SMS одного аварийного параметра на разные номера телефонов V.G.C. Интерфейсы, построение сетей 3 19.01.2017 16:25
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43


Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07792 секунды с 12 запросами