Собственно основной вопрос в названии темы. При запуске узлов учета тепла много раз замечал, что массовый расход воды в закрытой системе на обратке довольно часто больше, чем на подаче.
У заказчика возникает резонный вопрос: А как это возможно???
Когда то давно пытался разобраться с этим вопросом, но до конца не дошел.
Знаю, что проблема в том, что:
1. Расходомеры в основном считают объем воды а не массу.
2. На подаче давление и температура воды выше чем на обратке, поэтому при пересчете объема в массу данный фактор существенно влияет.
3. Пересчет объема в массу происходит в ТЭКОНе по внутреннему алгоритму.
4. При расчете подачи и обратки вода от одного расходомера до другого идет не мгновенно, поэтому в конкретный период расчета через расходомеры проходит разное количество воды, но это в пределах погрешности.
Так вот все-таки, где можно найти теоритическую раскладку данного явления, чтобы до конца довести решение этого вопроса и предоставить заказчику расчеты...