Старый 15.03.2017, 13:51   #18
differ
Новичок
 
Аватар для differ
 
Адрес: Россия, Тюмень
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в данном случае это давление), а значение температуры рассчитывается самим вычислителем на основании "жесткого алгоритма". При этом архивируются измеренные (реальные) значения. Расчетная же температура не архивируется, но м.б. выведена на индикацию Текон.
Спасибо.
После записи измененной очереди задач, когда можно будет проверить работоспособность?
Т.к. попытался считать за предыдущий месяц, значения либо с минусом, либо 0. Практически во всех ячейках.