По умолчанию Re: Расход газа Тэкон-19

Цитата:
Сообщение от Zylo Посмотреть сообщение
Необходим расход интегральный объемный (параметр 806F). Дело в том, что Тэкон-19 с настройками как на первом рисунке этот параметр считал и этот параметр был примерно в 1,5 раза больше чем с настройками как на втором рисунке. Вот и хотелось бы уточнить, получается что настройки с первого рисунка некорректны?
Прошивка которая у Вас показана на первом рисунке не корректна, так как противоречит утвержденному алгоритму расчета Влажного нефтяного газа (если Вы программируете самостоятельно, то заполняйте все поля). За образец рекомендуем Вам взять нашу очередь задач, которую Вы можете найти в библиотеке готовых решений у нас на сайте http://kreit.ru/programmes/32.html.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (96.9 Кб, 9 просмотров)
operation вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон-19 давление газа alexx7511 Контроллеры ТЭКОН 4 27.07.2016 07:57
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43
Таблица описателей гибких задач uk Настройка 3 14.02.2011 17:29


Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07160 секунды с 12 запросами