Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.08.2016, 15:45   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
проверено Re: Т19_Комбинированный в/счетчик

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите как грамотно составить очередь задач для Т-19 при работе с комбинированным в/счётчиком (как пример Zenner Миномесс СВТ). Подойдёт ли программа для двухтарфного эл/счётчика?
Добавлено через 6 минут
Поясню на всякий случай.. У счётчика два счетных механизма для Ду 50 и 20 с различным весом импульса 0,1 и 0,0001 соответственно.
Здравствуйте Василий.
В Вашем случае требует измерять лишь расход?
В программе Диалог указываем что у нас задействовано два входа F0 (0,0001 м3/имп) и F1 (1м3/имп).
Далее в расходе указываем вид измерения произвольная среда, прописываем вес импульса.
Архивируем значение. В одном случае будет, допустим Gбольш, а во втором, Gмал.

В Алгебраической сумме создаем Архив под названием Gобщ. = (Gбольш+Gмал)
Соответственно при малом расходе у нас Gобщ. = Gмал, а при большом, Gобщ. = Gбольш+Gмал
operation вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Качество_оборудования Василий Контроллеры ТЭКОН 1 03.04.2015 15:14
Считывание данных с TЭКОН-17 BoNiel Программное Обеспечение 8 14.12.2012 15:30
Считывание данных с Тэкон 19 Ivan Контроллеры ТЭКОН 7 09.09.2008 09:32
В прайсе на оборудование цены с НДС или без НДС? wild Разное 1 01.12.2005 15:57