Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.12.2015, 09:08   #1
PiliC
Новичок
 
Аватар для PiliC
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 8
По умолчанию Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров

Доброго времени суток. Имеем 2 Тэкона 19-06М и они не видят импульсы расходомеров Метран-300ПР и ВСТ импульсный. Вроде в программе Диалог описываем эти входы нормально, как я думаю, на основе базовых алгоритмов.
Смотрел в программе Телепорт состояние входов с цикличным опросом вычислителя и замкнутых перемычкой входов F... показывает 0 (я так понимаю это простые дискретные входы), дык вот, может где-то надо ещё настраивать эти входы кроме как в Диалог19 в 2х пунктах при создании алгоритма или оба вычислителя не исправны (в чём я сомневаюсь), а может что-то делаю не так?
PiliC вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б Тимофей Контроллеры ТЭКОН 7 09.11.2015 23:50
Связь Тэкон-17 с ультразвуковым расходомером SONOFLO SONO 3000 AndS Настройка 1 08.09.2010 09:38
Импульсный выход 12В. Edward Датчики, первичные преобразователи 8 26.05.2008 09:37
Как правильно подключиться к Тэкон-17? AMC Контроллеры ТЭКОН 1 27.02.2007 09:28


Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05876 секунды с 12 запросами