Старый 06.12.2006, 13:27   #5
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию ЭРИС ВТ

Добрый день.

А что в это время показывает ТЭКОН (по частотам)?

Проверте корректность врезки. Соблюдение всех
расстояний и прямых участков.

Нет ли где-то неподалеку циркуляционных насосов?
Ровная ли внутренняя поверхность трубопроводов?
Характер жидкости? (может какие-то взвешенные
примеси присутствуют).
Часто бывает что что-нибуть да приплывет
на погружную часть.

Очень похоже на сильные флуктуации в потоке.

P.S. У нас есть специалисты по этим вопросам.
Я передам им Ваш вопрос.
Konst вне форума  
 