У заказчика на объекте используется регистратор РИ-97 для снятия архивов с 3-х ШУ. Далее печать через "Принт-19"; база данных не ведется. Примерно через месяц безупречной работы регистратор начал считывать информацию со всех ШУ не на всю глубину архивов; суточные, например, то за последние двое суток, то за четверо.. После долгих мучений наконец-то додумался заново отформатировать флешку программой PreFlash. Проблема исчезла. Сейчас ситуация повторилась.. Снова помогла PreFlash. Неужели теперь каждый раз так?.. Возможно флеш-карта имеет скрытый дефект?.. Кстати, комплект РИ-97 еще на гарантии.