По умолчанию К-105 ТЭКОН-19

Добрый день!
Имеется ТЭКОН-19, соединённый по CAN с контроллером k-105. Успешно соединяемся с k-105 с помощью модема maestro-100:
Код:
<< ATD8963xxxxxxx\r
>> CONNECT 9600
А вот дальше запросить данные не получается. Допустим, надо получить параметр 0401 Ток в канале J0, мА:
Код:
<< 10 40 04 01 01 04 00 4A 16
>> AT+CREG?
Причём последний ответ приходит где-то через минуту.
Настройку К-105 осуществляли подрядчики и настроек К-105 не предоставили. Сказали только, что перевели К-105 в CSD-режим, выставили адрес CAN в 01 и больше ничего не меняли. CAN-адрес ТЭКОНА - 04.
Почему пришёл ответ "AT+CREG?"? Что не так с запросом данных?
Спасибо.