По умолчанию УСП-78

Да, УСП-78 должен быть запрограммирован обязательно. Программируется он только с ЭВМ через интерфейс CAN программой prusp78.exe. Программа есть и на диске, прилагаемом к УСП, и на нашем сайте. Для стыковки CAN и ЭВМ лучше всего использовать адаптер нашего производства АИ-89 USB-CAN. Не забывайте, что при настройке УСП у Вас должна быть на ЭВМ наша база данных Т-20 с очередью задач того конкретного ТЭКОН-19, с которым в дальнейшем будет осуществляться информационная связь.