По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в данном случае это давление), а значение температуры рассчитывается самим вычислителем на основании "жесткого алгоритма". При этом архивируются измеренные (реальные) значения. Расчетная же температура не архивируется, но м.б. выведена на индикацию Текон.