Здравствуйте.
1. Василий полностью прав, параметр Qпар (тепло пара) рассчитываемая величина. Просмотреть ее значение Вы также можете при помощи программы Телепорт в алгоритме "количество тепла". Значение берутся из накопленных архивов (часовых, суточных, месячных). В программе Принт19, при создании отчетного бланка прописывается какой параметр чему отвечает (указана привязка к определенному архиву).
2. "Подружить" отчеты с разных версий Принт19 не выйдет. Необходимо создать новый отчет. (При помощи руководства на программу Принт19, трудности Вам это не составит).
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от differ  Добрый день! Установщики установили программу Принт19 v3.2 и сформировали форму отчета Отчёт за месяц.rptПоказания считываются. Но колонка Qпар с Гкал считается неверно (показания должны быть почти в два раза больше).
 Вопросы:
 1. Как понять откуда этот параметр берет значения? Рассчитывает по формуле? Или берет статические цифры?
 2. Как подружить данный отчет с новой версией программы v4.0.0.5? Или может откуда то скачать данный отчет?
 Файлы прилагаю.
 |