Добрый день, V.G.C.!

Для коммерческого учета не годится использование посторонних элементов — Вам ответили совершенно верно.
Для решения Вашей задачи, необходимо ограничить ток с помощью джамперов у ТЭКОН-19, РЭ на ТЭКОН, лист 41 (схема Б).

Такой вопрос, Вы утверждаете, что получили рекомендации о добавочном резисторе от изготовителя контроллера? Производитель контроллера ТЭКОН-19 — ООО «КРЕЙТ», кто Вам мог дать такие рекомендации?
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные" Александр Контроллеры ТЭКОН 1 18.10.2012 09:01
Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105 Ruric Программное Обеспечение 1 29.06.2012 08:45
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43
Компания "Крейт" и ее обязательства Andrey Обсуждения 4 27.11.2009 16:08
В прайсе на оборудование цены с НДС или без НДС? wild Разное 1 01.12.2005 15:57


Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06248 секунды с 11 запросами