По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

Добрый день.
Наиболее вероятная причина наличие гальванической связи между цепями токовых датчиков и "землей".
Убедитесь что схема подключения токовых датчиков соответствет приведенной в РЭ на Т-19.

Уточняю.
Цепь "+" с БП должна быть соединена с "+" датчика.
Цепь "-" датчика должна быть соединена с "+" измерительного входа Ix.
Цепь "-" измерительно входа Ix должна быть соединена с "-" БП.

Ещё вопрос, что значит значение напряжения на токовых каналах падает на 20%. Это при подключении температуры, или независимо от этого.

P.S. Есть вероятность замыкания элемента термосопротивления с корпусом, однако такое бывает крайне редко.