Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.11.2009, 11:22   #1
grig
Гость
 
Аватар для grig
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Возможная инициализация ТЭКОН 10

Подключил ТЭКОН 10 (? 00:5 к СОМ порту, отравляю ему команду:
[10][47][00][01][00][11][00][59][16]
Ответа нет.
Загружаю демоверсию ОРС ТЭКОН, включаю опцию "опрос", выгружаю ОРС.
Отправляю из своей программы команду, ранее приведенную, обмен идет.
Возможно, есть какая то команда инициализации, которую я не нашел в инструкции.
 
Старый 18.11.2009, 16:46   #2
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Возможная инициализация ТЭКОН 10

Добрый день!
Когда Тэкон 10 запрограммирован 00:58 это значит настроен обмен через Hayes-модем с сетевым номером=0 и Тэкон настроен на работу с 1 стоп- битом. При настройке Тэкона 00:48 - обмен с 2 стоп-битами. Может просто ОРС корректно инициализирует порт, а Вы это в своей программе не делаете?
Olga вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05422 секунды с 12 запросами