Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.02.2007, 09:35   #11
eddie
Новичок
 
Аватар для eddie
 
Сообщений: 9
По умолчанию Токовые сигналы

РМ-1 это преобразователь унифицированого сигнала в цифровой код (расходомер).
Проблема ясна, нам проще поменять датчик, что и будет сделано сегодня, спасибо за поддержку.
eddie вне форума  
Старый 15.02.2007, 11:56   #12
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Токовые сигналы

Добрый день.
Если Вас это не затруднит,
отпишитесь о результатах замены датчика.
Konst вне форума  
Старый 17.09.2008, 10:18   #13
odioz
Гость
 
Аватар для odioz
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Токовые сигналы

К ТЭКОН19-2 подключен датчик давления с токовым выходом 4-20 согласно схемы. Миллиамперметр, подключенный в цепь показывает работоспособность (ток изменяется пропорционально давлению), а ТЭКОН показывает 0мА. При изменении параметра 119 КАЛИБРОВКА КАНАЛА с 0 на -840мВ (измеренное значение на клеммах 1 и 2 ТЭКОН19-2) индикация соответствует. Как заставить работать датчик? Алгоритм ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ. Расход пара (Эмис-Вихрь-210) и температура (Термико ТПТ-1-3) работают нормально.
 
Старый 17.09.2008, 15:08   #14
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Есть предположение

Проверьте номер канала, к которому подключен датчик давления.

Для стандартной очереди задач ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ этот датчик должен быть подключен к токовому каналу 0 [клеммы 3 и 4], над которыми на корпусе прибора Т19-02 есть надпись "I0". (Может быть датчик подключен не к каналу 0, на эту мысль наводит Ваша фраза "клеммы 1 и 2&quot. Еще проверьте полярность подключения: + к правой клемме (4). Под "+" имеется в виду ток втекающий по отношению к ТЭКОН.
Andrew вне форума  
Старый 18.09.2008, 14:34   #15
odioz
Гость
 
Аватар для odioz
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Токовые сигналы

Да. Датчик был на канале I1. Был там по монтажной схеме. Поменял номер входа в РОМБе.
 
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07052 секунды с 11 запросами