Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.01.2012, 17:01   #1
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ТЭКОН-19 -> Modbus RTU

Здравствуйте!
Подскажите, как организовать обмен данными с 5 контроллерами ТЭКОН-19 по протоколу Modbus RTU. Вроде бы для этого существует адаптер УСП-78, тогда возникает вопрос - для каждого ТЭКОН-19 нужно приобретать отдельный УСП-78, или можно обойтись одним? Правильно ли я понял, что данные по протоколу Modbus берутся именно с УСП-78?
 
Старый 24.01.2012, 14:35   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию ТЭКОН-19 -> Modbus RTU

Добрый день.
Если контроллеры располагаются в непосредственной близости друг от друга, достаточно одного УСП-78. При программировании УСП необходимо задать соответствие параметров MODBUS и параметров контроллеров Т-19. Параметры "берутся" не с УСП а через УСП в реальном времени т.е. УСП транслирует параметры через себя с соответствующим заранее запрограммированным преобразованием номеров и форматов магистралей.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05281 секунды с 11 запросами