Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.12.2009, 17:23   #1
Shadow
Новичок
 
Аватар для Shadow
 
Сообщений: 8
По умолчанию Вопрос по АИ-98

Здравствуйте!
Возникла проблема с адаптером АИ-98. На объекте установлено 4 ТЭКОНа объединенные по CAN-BUS с АИ-98, который,в свою очередь, подключен к GSM/GPRS-модему Fargo Maestro 100. На удаленной диспетчерской станции установленное ПО ИСКРА и выход в интернет со статическим IP-адресом. Примерно после 2-3 часов нормальной работы (IP-адрес модема принимается диспетчерской станцией, читаются архивы) связь обрывается, IP больше не поступает диспетчеру, на адаптере АИ-98 начинают непрерывно гореть лампочки Rx,Tx. Заранее благодарен за помощь.
Shadow вне форума  
Старый 30.12.2009, 09:20   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Вопрос по АИ-98

Добрый день.
Скорее всего имеет место программный сбой GSM стека
модема. Это случается на разных типах модемов как Фарго
так и Сименсах и Вэйвкомах (фарго постороен на их базе).
Причина этого сбоя мне не известна, повидимому какие-то
проблемы с покрытием и последующим восстановлением
(перерегистрации модема в сети).

Если проблемма действительно в этом, могу предложить
Вам воспользоваться модулем сброса GSM модема. Данный
модуль работает в связке с модемами Фарго ( с Симнсами нет).
Фактически при отсутствии связи в определенный прмежуток
времени, задаваемый в настройках А-98, происходит
аппаратный рестарт модема.

Если ситуция заключается не в этом эффекте, требуются
дополнительные исходный данные для разбора ситуации.

З.Ы. Возможно что при установке модуля сброса в систему
потребуется изменение некоторых установок А-98, таких
как "управление сигналом DTR".

З.З.Ы. Мы постоянно работаем над совершенствованием внутреннего
ПО модулей, в следствие чего может потребоваться перепрошивка
модуля А-98. Предыдущие версии также полностью протестированы
и работоспособны, в очередные добавлены некоторые новые свойства
и повышена надежность работы всего устройства в целом.
Konst вне форума  
Старый 30.12.2009, 10:32   #3
Shadow
Новичок
 
Аватар для Shadow
 
Сообщений: 8
По умолчанию Вопрос по АИ-98

Модуль сброса в системе установлен. А какие именно настройки адаптера необходимо поменять для нормальной работы этого модуля? Только поставить импульс DTR перед инициализацией модема? И что означает непрерывное горение индикаторов приема и передачи на адаптере (в руководстве ничего не сказано по этому поводу)? Какой промежуток времени до рестарта модема при отсутствии связи Вы рекомендуете задать?
Shadow вне форума  
Старый 30.12.2009, 13:07   #4
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию Вопрос по АИ-98

Модуль сброса перезапускает модем, а по нашим наблюдениям достаточно перезапустить только сам А-98. Видимо и для него придется делать модуль сброса...
На А-98 с версией 7 в условиях плохой связи мы наблюдали эффект, о котором рассказывает const, и модуль сброса с ним действительно справляется. Но это другой случай, до версии ПО 8 подобных эффектов (одновременный Rx/Tx) не наблюдалось (установлено около 50 объектов).
5it вне форума  
Старый 30.12.2009, 14:39   #5
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Вопрос по АИ-98

В версии 7 А-98 действительно был дефект, приводящий иногда к самым неожиданным последствиям. В версии 8 дефект был устранен. Сейчас серийной является версия 9, которая доработана для правильного взаимодействия с модулем сброса модема, особенно при наличии PIN-кода на SIM-карте модема. Рекомендуем по возможности обновить ПО А-98 до 9-й версии.
gae вне форума  
Старый 11.01.2010, 08:46   #6
Shadow
Новичок
 
Аватар для Shadow
 
Сообщений: 8
По умолчанию Вопрос по АИ-98

Подскажите пожалуйста, где можно найти последнюю прошивку для АИ-98? На сайте я ее не увидел
Shadow вне форума  
Старый 11.01.2010, 08:47   #7
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию Вопрос по АИ-98

А перешиватель кокой-то можно преобрести, а то объектов становится все больше и больше, и может выясниться, что нужна версия 9.1 или еще что-нибудь... Снимать, отправлять, ставить...
5it вне форума  
Старый 11.01.2010, 09:07   #8
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Вопрос по АИ-98

Для перешивки данных модулей используется фирменная программа FLIP фирмы Atmel (для IBM/PC через СОМ-порт), ее, конечно, можно найти на сайте производителя. Но, снимая корпус любого нашего прибора для смены программы и срывая пломбу, Вы теряете гарантию. И, если что-нибудь наваяте, потом от Вас же будет куча претензий - Вам не объяснили и т.п. А зачем нам это надо?Поэтому никакие прошивки своих приборов мы в свободное распространение не пускаем. Если у Вас иное мнение - пожалуйста, свяжитесь с директором, Чуваков Алексей Юрьевич, телефон (343)216-51-10 (можно -11..-15), и договаривайтесь с ним.
gae вне форума  
Старый 11.01.2010, 11:15   #9
Shadow
Новичок
 
Аватар для Shadow
 
Сообщений: 8
По умолчанию Вопрос по АИ-98

Подскажите, как можно узнать версию прошивки, которая установлена в нашем адаптере на данный момент?
Shadow вне форума  
Старый 11.01.2010, 11:42   #10
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Вопрос по АИ-98

Считать любой нашей программой обмена (например, ТЕЛЕПОРТ) из жесткой задачи "А-98. Вариант обмена" параметр F002 "версия программы".
gae вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07893 секунды с 11 запросами