24 В номинальное, рабочий диапазон 18-36 В (т.е. может быть не стабилизированное).
Ориентировочное потребление тока на 24 В по исполнениям:
- Т19-01..10,12,13 - 70 мА с дисплеем, 50 мА без дисплея.
- Т19-11 - от 120 до 240 мА (от него запитываются от 1 до 4 датчиков 4-20 мА и потребление будет зависеть от их количества и формируемого ими в данный момент тока).
В ТЭКОН-19 с дискретными (числоимпульсными) входами, кроме основного
питания на отдельную клемму подается еще и питание входов Uп вх.
Номинальное 24 В, потребление:
- 20 мА / вход, если вход сконфигурирован на датчик с пассивным выходом
- 10 мА / вход, если вход сконфигурирован на датчик с пассивным слаботочным выходом
- 10 мА / вход, если вход сконфигурирован на датчик с активным выходом
Замечание:
Можно использовать наши блоки питания <A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id=200" TARGET="_blank">БП-63</A> (вход ~220В,выход основной =24 В 1А + 4 дополнительных =24 В 150 мА). С основного канала обычно питают сами приборы, с дополнительных - датчики, но это в общем не обязательно (можно и все датчики запитать от основного канала, если гальваническая развязка не требуется).
Т19-11 сам с помощью встроенной схемы формирует из входного 24 В выходные изолированные 4 х 24 В.
P.S. Надо согласиться, в руководстве по эксплуатации этот вопрос описан не совсем корректно и это мы должны поправить. Извините за неточность.