Параметр 0219 "Внутренняя температура" может использоваться как температура холодного спая при измерении температуры термопарой. Температура измеряется датчиком расположенным внутри прибора МИР-61.
Дело в том, что датчик температуры в МИР-61 появился не сразу, а в первой серии выпускаемых приборов он отсутствовал. В 2006 году (~III квартал) была проведена доработка по добавлению новых возможностей, в том числе:
- добавлен вышеупомянутый датчик t;
- изменен тип выходов (симисторные выходы заменены на оптореле, что дает возможность управления нагрузкой и переменного, и постоянного тока);
- добавлена возможность архивов часов (длиной <16 суток).
Скорее всего, имеющийся у Вас регулятор является старой моделью. В которой термодатчик еще отсутствует. Вообще-то, это не существенно, если не используются термопары.