Старый 02.03.2006, 22:11   #11
sergio
Гость
 
Аватар для sergio
 
Сообщений: n/a
По умолчанию CAN интерфейс

Добрый день.
Прошу оказать помощь вот в каком впоросе:
В начале этого отопительного сезона (ноябрь 2005) запустили в эксплуатацию узел учета тепла одного здания. Схема получилась вот такая - датчики (Метран) в подвале, ТЭКОН-17 на 1 этаже, компьютер гл.энергетика на 4 этаже в противоположном крыле. Т.к. компьютер долеко отнесен то обмен идет по ИРПС (токовая петля). Пользователей все устраивает, даже Телемост. Сейчас они просят организовать узел учета электроэнергии в этом же здании, но по разным отделам, получается 12 электросчетчиков. Естественное желание гл.энергетика - видеть все на одном компьютере. В связи с этим возникает вопрос:
- как организовать работу 2-ух ТЭКОН-17 в сети ИРПС (точнее какие могут быть трудности, и на что надо обратить внимание при проектировании и программировании ТЭКОН-17)? Причем система опять получается раскиданной по зданию.
- получится ли собрать информацию на одном компьютере используя Телемост?

Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Сергей Козырев.

P.S. По поводу заказа ТЭКОН-17 планируем приехать к Вам. Нам нужны только частотные входа и выход на ИРПС для связи и на RS-232 - для программирования.
 
Старый 03.03.2006, 13:42   #12
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию CAN интерфейс

Добрый день.

В Вашем случае по видимому придется перейти
на интерфейс RS-485. Это даст возможность
подключить несколько приборов к одному
компьютеру. А чем обусловлена необходимость
второго прибора. Можно расширить существующий
и организовать все на нем, если конечно нет
каких-либо специальных требований. С одним
"Телемостом" обмениваться с двумя приборами
невозможно. Придется зделать две копии и работать
с контроллерами в "разное" время.

Еслы Вы планируйте к нам приехать, тонкости
обсудим на месте.
Konst вне форума  
Старый 03.03.2006, 23:33   #13
sergio
Гость
 
Аватар для sergio
 
Сообщений: n/a
По умолчанию CAN интерфейс

Каким образом можно расширить текущий, ведь он постоянно в работе, и ждать окончания отопительного сезона заказчик не хочет, точнее он хочет что бы приступали сейчас и сразу..... Постараемся подъехать после праздников (возможно в четверг)
 
Старый 18.01.2008, 10:49   #14
Edward
Новичок
 
Аватар для Edward
 
Сообщений: 11
По умолчанию CAN интерфейс

Необходимо разработать проектные предложения на АСКУЭ.
Предпологается использовать несколько ТЭКОН-19 объединенных по сети САN, совместно с преобразоватилем СAN-Ethernet.
Где можно посмотреть допустимую топологию сети, допустимое количество узлов сити, допустимое максимальное расстояние между узлами,возможность использования репитеров при больших расстояниях между узлами, рекомендованные типы кабеля и т.д.

Бегло пробежав руководство по ТЭКОН-19 и преобразователе интерфейсов я это не нашел. http://www.can-cia.ru тоже ничего.
Edward вне форума  
Старый 18.01.2008, 13:06   #15
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию CAN интерфейс

Добрый день.
На CAN-CIA все очень глобально.
Они "на мелочи не размениваются".

Как ни странно, скорее всего где-то именно
там можно почерпнуть всю техническую
информацию. Т.к. в базовой спецификации
на CAN про физическую среду ничего не
сказанно, хотя формирователи физического
уровня используются одинаковые.

Топология CAN - общая шина.
В идеале витая пара с минимальной
погонной емкостью/индуктивностью.

Мы зачастую используем МКЭШ - хотя,
как я понимаю это не лучший вариант.
Были опыты с UTP 5кат. - все получилось
неплохо, хотя данный тип кабеля и не
предназначен для CAN. Скорее всего лучше будет
применить кабель, аналогичный RS-485. Но тут
уже немаловажную роль играет стоимость.

Протяженность сегментов сильно зависит от типа
кабеля и от скорости передачи данных в сегменте.

Скорость является задаваемым параметром.
Применение репитеров возможно. Правда существует
(пока) одно ограничение - скорость во всех
сегментах должна быть одинаковой. В данное время
разделитель сегментов не способен пребразовывать
скорости в разных сегментах.

Насчет Ethernet - смотрите соответствующие
нормативные документы.
Konst вне форума  
Старый 21.01.2008, 10:05   #16
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию CAN интерфейс

Добавлю, еще некоторая информация по Вашим вопросам есть здесь:
CAN физический уровень, презентация
(на английском).
Замечу, что сейчас мы применяем микросхемы физического уровня CAN PCA82C251, по техническим данным ограничение на количество узлов сети порядка 110.
Andrew вне форума  
Старый 06.04.2009, 09:52   #17
Nikson
Гость
 
Аватар для Nikson
 
Сообщений: n/a
По умолчанию CAN интерфейс

Здравствуйте! Очень нужна помощь специалистов! Недавно заимели котельную с 4мя тэконами-19 каким образом нам объединить все контроллеры по интерфейсам CAN (документации найти не можем) Парни заводившие котельную оказались не компитентные в этом вопросе. Интересует сбор данных с 4 тэконов на комп. Подскажите что мне для этого понадобится. Заранее благодарен.
 
Старый 06.04.2009, 11:44   #18
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию CAN интерфейс

Добрый день!

Для сбора информации с приборов на компьютер нужны
1) линия связи,
2) оборудование для подключения ТЭКОНов и/или компьютера к линии связи,
3) программное обеспечение на компьютере.

По пунктам 1-2 нужно проанализировать,
какие возможности есть для организации линии связи от ТЭКОНов до компьютера.
Имеется ли готовая линия связи?
Какова длина этой линии (расстояние от ТЭКОНов до компьютера), какое расстояние между ТЭКОНами.
Есть ли на объекте локальная компьютерная сеть Ethernet?
От ответа на эти вопросы зависит выбор оборудования для связи.

Например, если компьютер на небольшом расстоянии от 4-х ТЭКОН-ов (не более 100-300 м). Тогда достаточно проложить одну двухпроводную линию CAN между ТЭКОНами и до компьютера, у компьютера установить адаптер RS-232 - CAN Т10.00.54.

Другой часто применяемый вариант, на многих предприятиях уже есть по всей территории локальная сеть Ethernet, к которой подключены все компьютеры. Через нее возможен сбор данных с приборов ТЭКОН-19 на любой комп сети. В таком случае возле ТЭКОНов ставится адаптер Ethernet АЕ-67 который включается в локальную сеть.

Еще возможность - сбор данных через сотовую сеть GSM с помощью GSM-модемов. Тогда возле ТЭКОНов ставится адаптер модема АМ-70, а у компьютера GSM-модем. Или вариант, через GSM/GPRS, тогда у ТЭКОНов адаптер А-98, плюс у компьютера наличие канала доступа в Интернет.

Есть еще адаптеры АИ-69 CAN-ИРПС, АИ-80 CAN-RS-485, с их применением возможен сбор по выделенной линии в стандарте ИРПС или RS-485.
Смотрите краткое описание устройств связи в .
разделе Продукция

Другой вопрос, который надо решить, какое программное обеспечение использовать. Можно использовать бесплатные программы, для ТЭКОН-19 это
а) программа обмена Телепорт TTP20,
б) программа чтения архивов и печати отчетов Print19.
Бесплатные программы идут на дисках с приборами и их можно скачать с сайта.
Можно приобрести наше платное программное обеспечение - диспетчерский комплекс ИСКРА, которое предоставляет гораздо больше возможностей, сохраняет информацию в базе данных, так что их можно просмотреть и проанализировать в любой момент. Бесплатное ПО позволяет только считать информацию и напечатать отчет, не сохраняя на диске компьютера.
Andrew вне форума  
Старый 06.04.2009, 13:09   #19
Nikson
Гость
 
Аватар для Nikson
 
Сообщений: n/a
По умолчанию CAN интерфейс

Локальная сеть существует и вариант с Ethernet АЕ-67 нам подходит на все 100%
Вопрос стоит по схеме объединения по can интерфейсу. И еще вопрос по искре + возможность настройки ее под наши хотелки цена вопроса? Дело в том что нам нужно вести учет расхода горячей и холодной воды а с таким оборудованием никто не знаком!
Поэтому надеемся на Вашу помощь!
 
Старый 06.04.2009, 14:08   #20
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию CAN интерфейс

Схема CAN простая. Двухпроводная линия, все приборы подключаются к ней параллельно через свои клеммы к линиям CAN L и H.

Общая конфигурация сети "шина", т.е. есть длинная линия и ответвления от нее к приборам. Ответвления должны быть минимальной длины.

На двух крайних устройствах ставятся согласующие резисторы ("терминаторы&quot. В ТЭКОН-19 и в АЕ-67 эти резисторы встроены в каждый прибор и чтобы их включить достаточно установить перемычку (джампер), которая находится рядом с клеммой CAN. Обратите внимание что эти терминаторы (перемычки) должны быть установлены только на двух крайних устройствах шины.

Всего на шине CAN у Вас будет 5 устройств. 4 ТЭКОН-19 и 1 адаптер Ethernet.

Каждому из них надо присвоить и записать в них уникальный сетевой номер например 01,02,03,04,05, чтобы номер был уникальным в пределах даннной шины CAN. Это делается для ТЭКОН-19 программой TTP20, а для адаптера Ethernet его собственной программой настройки - Config_AE67.

Адаптер Ethernet с интерфейсом CAN это исполнение -03 (АЕ-67-03, шифр Т10.00.67-03).
Andrew вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version ?.?.?
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.09015 секунды с 12 запросами