По умолчанию К-105-05 + OPC Натали

Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой: при подключении новой сети контроллеров к SCADA системе, посредством OPC-ТЭКОН v3.2 и К-104-05, нет связи с ТЭКОНами. В логах OPC возникает сообщение:
Тэкон 19 Exception: Адаптер K-104/105: Таймаут
Параметр типа float Exception: Адаптер K-104/105: Таймаут
До сего момента OPC-ТЭКОН опрашивал 42 сети контроллеров с различными модификациями К-104 (есть и совсем старые без индекса, 104-02 и 104-04), а вот К-104-05 не хочет. При замене К-104-05 на старую модификацию К-104-04, опрос данной сети запускается. Проверили несколько К-104-05, но результат один. Тип модуля работающих модулей с OPC (параметр F000): 1100, 1102 и 1104. Неработающие имеют значение данного параметра 1107. Функционал наличия USB на борту не так важен, как работоспособность в OPC-ТЭКОН.
Игорь_ вне форума   Ответить с цитированием