Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.11.2015, 22:38   #1
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
проверено Ошибка в очереди задач??..

Добрый день!
Никак не могу понять в чем дело.. При просмотре очереди задач обнаруживаю одни и те же обозначения для различных параметров.. В результате, невозможно корректно считать их через УСП-78. Задача взята из Библиотеки "Крейт".
Поясняющие скрины, очередь задач прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (59.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (61.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (69.4 Кб, 11 просмотров)
Василий вне форума  
Старый 30.11.2015, 22:41   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

Василий вне форума  
Старый 01.12.2015, 10:29   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Добрый день!
Никак не могу понять в чем дело.. При просмотре очереди задач обнаруживаю одни и те же обозначения для различных параметров.. В результате, невозможно корректно считать их через УСП-78. Задача взята из Библиотеки "Крейт".
Поясняющие скрины, очередь задач прилагаю.
Добрый день.
В программе настройки УСП-78 есть функция теста связи по Modbus.
Параметр отвечающий за нарастающий итог читается корректно.
operation вне форума  
Старый 01.12.2015, 11:31   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

да, нарастающий итог читается..
но при этом, считать например "Входной параметр за пред.сутки", из алгоритма №0226 уже нельзя..
Василий вне форума  
Старый 01.12.2015, 15:26   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

Проверили с Вашей настройкой и предоставленными номерами параметров - все читается (тест связи через Modbus). Настройка на УСП во вложении.
Вложения
Тип файла: zip usp.zip (3.0 Кб, 2 просмотров)
operation вне форума  
Старый 01.12.2015, 18:21   #6
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

Уважаемый Василий!
Хотя я с фирмы уже ушел на пенсию, увидел Ваш вопрос и счел своим долгом ответить на претензии насчет "одинаковых номеров параметров". Дело в том, что это именно принцип работы очереди задач, связи между отдельными алгоритмами! В одном алгоритме параметр вырабатывается и является выходным, в другом - потребляется и является входным. Например, в первой миниатюре Вы подчеркнули параметр 816F. Алгоритм 0200 его формирует, помещая в него общее время исправной работы, т.е. нарастающий итог Тисп++. Этот параметр Тисп++ архивируется по суткам в алгоритме 0226 и по месяцам в алгоритме 0225, для чего указан в них как входной. Соответственно эти архивы в своих выходных параметрах будут содержать мгновенные снимки нарастающего итога Тисп++ в конце суток и месяцев соответственно. А название входного параметра архива "за предыдущие сутки" или "за предыдущий месяц" - оно всегда одинаковое для каждого типа архивов, хранится в БД и не зависит от того, ЧТО архивируется - действительно значение за предыдущие сутки (архив суток) и за предыдущий месяц (архив месяцев), или, как в данном случае, архивируется нарастающий итог.
Так что всё в очереди правильно, то же самое и в других Ваших подчеркиваниях.
Читать для внешней системы имеет смысл только выходные параметры и из тех задач, где они вырабатываются. Входной параметр любого архива вообще читать бессмысленно, это вспомогательная вещь. Из архивов берут их выходной индексный параметр, т.е. данные за требуемый час, число, месяц; тут уж не вина ТЭКОН и УСП, что протокол Modbus таких операций не умеет делать.

Последний раз редактировалось gae; 01.12.2015 в 18:36.
gae вне форума  
Старый 02.12.2015, 09:46   #7
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

Большое спасибо за отзыв, Александр Евгеньевич!
Действительно, наша ошибка.. Мы на объекте пытались считывать ВХОДНЫЕ параметры алгоритмов.. Но поясню, почему в итоге "скатились" к этому. Дело в том, что когда дело касалось считывания именно архивных, а не текущих (мгновенных) значений, у нас и возникали проблемы. "Приходил" либо ноль, либо огромное отрицательное число.. Сейчас я уже понимаю, что ошибка не в "Тэконе", а скорее всего в нашем Master OPC Modbus Server, а также в ограниченных возможностях передачи самого протокола.
Василий вне форума  
Старый 03.12.2015, 07:39   #8
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

Уважаемый Василий!
Чтобы иметь не только текущие и интегральные значения, могу посоветовать вот что. Во всех стандартных очередях задач имеются алгоритмы усреднения (температуры, давления) и накопления (расхода, тепла) на отрезках времени. У них есть выходные параметры "за предыдущий час", "за предыдущие сутки", "за предыдущий месяц". Если Вы такие параметры будете опрашивать соответственно раз в час, сутки, месяц, то у себя на верхнем уровне можете даже построить из считанных значений некий аналог архивов по часам, суткам и месяцам. Поскольку часы ТЭКОН могут идти несинхронно с Вашими, моменты считывания от границы смены часов отнесите в циклограмме опроса подальше.

Последний раз редактировалось gae; 03.12.2015 в 07:41.
gae вне форума  
Старый 03.12.2015, 10:13   #9
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

Да- да, в итоге, к такому компромиссу я и пришел. Единственное с чем в настоящее время еще проблема это считать интегральный архив исправной работы и потребленного тепла за сутки; соответственно, Тисп++с (парам. 8172) и Qпот++с (парам. 8105)
Спасибо за ответ!
Василий вне форума  
Старый 02.08.2016, 08:55   #10
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Ошибка в очереди задач??..

Всегда пожалуйста.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Ошибка передачи данных Иван Разное 7 26.07.2016 15:23
Ошибка_итоговой_строки Василий Программное Обеспечение 4 09.02.2015 19:00
Проблема Ошибка ввода параметра при изменении даты xmefistofelbx Программное Обеспечение 6 20.05.2013 07:59
Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105 Ruric Программное Обеспечение 1 29.06.2012 08:45
какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе? Dmitriy Контроллеры ТЭКОН 4 18.07.2008 13:54


Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.12275 секунды с 12 запросами