Цитата:
Сообщение от Сергей Антипов
Подскажите пожалуйста правильно ли я подключаю расходомеры РСМ 05-05 (ТЭМ-прибор) к вычислителю ТЭКОН? На расходомерах установил джампер F/N (поле XP6), поля ХТ3 и ХТ4 отсутствуют джампера, сигнальный провод подключил от F/N2 разъёма XS1 к F0 и F1 на ТЭКОНе. "+" к "+" и "- " к "-", Так же на ТЭКОНе подключил от блока питания на Uпд1. Завод изготовитель не знаком с данным вычислителем и особо подсказать не может.
Вот инструкция на данный расходомер.
|
Вы точно нашли джампер F/N ??)) В РЭ сказано, что он находится в поле XP6. Но на рисунке 8.10 этого поля нет.. Также в РЭ отсутствует рис. 8.15, на который дана ссылка. Сплошные ляпы! Если действительно сделали все как пишете, то выбрали ЧИ-выход, сухой контакт. "-" на 21 "+" на 22 входа F0. Все правильно. Должно работать. Как диагностируете неисправность? Не прирастает кол-во импульсов по входу F0 ? Попробуйте классику- смените полярность)