Добрый день!
Подскажите как грамотно составить очередь задач для Т-19 при работе с комбинированным в/счётчиком (как пример Zenner Миномесс СВТ). Подойдёт ли программа для двухтарфного эл/счётчика?

Добавлено через 6 минут

Поясню на всякий случай.. У счётчика два счетных механизма для Ду 50 и 20 с различным весом импульса 0,1 и 0,0001 соответственно.
Василий вне форума  
Старый 03.08.2016, 10:39   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Т19_Комбинированный в/счетчик

Уже сделал. Вроде бы ничего сложного. Вводим две задачи вычисления расхода с ЧИ- расходомеров без усреднения и интегрирования. Затем, Вычисление- Алгебраическая сумма. Первое слагаемое- приращение расхода за цикл с F0 (Ду50). Второе- расход за цикл с F1 (Ду20). Усредняем на интервалах, архивируем.
Василий вне форума  
Старый 03.08.2016, 15:45   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
проверено Re: Т19_Комбинированный в/счетчик

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите как грамотно составить очередь задач для Т-19 при работе с комбинированным в/счётчиком (как пример Zenner Миномесс СВТ). Подойдёт ли программа для двухтарфного эл/счётчика?
Добавлено через 6 минут
Поясню на всякий случай.. У счётчика два счетных механизма для Ду 50 и 20 с различным весом импульса 0,1 и 0,0001 соответственно.
Здравствуйте Василий.
В Вашем случае требует измерять лишь расход?
В программе Диалог указываем что у нас задействовано два входа F0 (0,0001 м3/имп) и F1 (1м3/имп).
Далее в расходе указываем вид измерения произвольная среда, прописываем вес импульса.
Архивируем значение. В одном случае будет, допустим Gбольш, а во втором, Gмал.

В Алгебраической сумме создаем Архив под названием Gобщ. = (Gбольш+Gмал)
Соответственно при малом расходе у нас Gобщ. = Gмал, а при большом, Gобщ. = Gбольш+Gмал
operation вне форума  
Старый 04.08.2016, 09:10   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Т19_Комбинированный в/счетчик

Цитата:
Соответственно при малом расходе у нас Gобщ. = Gмал, а при большом, Gобщ. = Gбольш+Gмал
Вообще, при большом расходе малого просто не будет (за исключением переходного периода); клапан внутри в/счетчика автоматически перекроет малое сечение Ду20.
Василий вне форума  
Старый 05.08.2016, 13:48   #5
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
В работе Re: Т19_Комбинированный в/счетчик

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Вообще, при большом расходе малого просто не будет (за исключением переходного периода); клапан внутри в/счетчика автоматически перекроет малое сечение Ду20.
На самом деле зависит от схемы подключения. Gмал тоже может присутствовать при большом потоке (если есть возможность параллельной работ). Ваш выбор решения задачи вполне корректен.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Старый 03.08.2016, 16:03   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Т19_Комбинированный в/счетчик

Т.е., вы предлагаете складывать уже архивные значения? (когда-то мне говорили, что так делать не совсем корректно). Я пошел по другому пути, создав как-бы "виртуальный" расходомер, приращением расхода за цикл которого является сумма приращений по входам F0, F1.
Думаю, большой ошибки в этом нет.
Василий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Качество_оборудования Василий Контроллеры ТЭКОН 1 03.04.2015 15:14
Считывание данных с TЭКОН-17 BoNiel Программное Обеспечение 8 14.12.2012 15:30
Считывание данных с Тэкон 19 Ivan Контроллеры ТЭКОН 7 09.09.2008 09:32
В прайсе на оборудование цены с НДС или без НДС? wild Разное 1 01.12.2005 15:57


Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07122 секунды с 11 запросами