По умолчанию Адаптер АИ89 USB-CAN

1. С устройствами CAN сторонних производителей наши приборы не совместимы, т.к. имеют свой собственный нестандартный протокол на логическом уровне, поддержка CAN имеется только на физическом уровне протокола.
2. Адаптер АИ-89 предназначен только для программирования контроллеров серии Т-20 при непосредственном подключении их к компьютеру через интерфейс CAN. Для построения необслуживаемых диспетчерских систем это устройство не предназначено, надежность его работы в таких системах не гарантируется.
3. Протокол обмена через адаптер АИ-89 со стороны USB через виртуальный COM-порт не FT1.2, он вообще не стандартный, а специальный закрытый внутренний протокол, похожий на тот, что и со стороны CAN.