получили тэкон-19-02м, настраиваем на объект. возникли вопросы.
1. задаем калибратором ток 4 мА на вход тэкона I0- получаем на тэконе- 4 мА, на вход I1- 4,37мА, на I2- 4 мА. откуда "лишний" ток на I1? при увеличении тока "лишний ток" на тэконе увеличивается в прогрессии.
2.считаем расход газа методом переменного перепада давления. какой алгоритм необходимо применить- расход природного газа или газа с заданными характеристиками, если нам будет необходимо раз в месяц менять паспортные данные газа, согласно присылаемых данных газовиков (плотность, СО2,N2)/ каким образом это надо будет делать- возможно ли с лицевой панели тэкона или только через ПК (через меню "наладчик")?