Старый 20.04.2016, 15:16   #1
Aspartam
Новичок
 
Аватар для Aspartam
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
проверено reserv_copy_20

При записи конфигурации в модуль ТЭКОН-19-06M (за основу взят проект из библио схема 7_2_4) возникает ошибка (скрин прилагается).
Изображения
Тип файла: jpg запись.jpg (161.6 Кб, 12 просмотров)
Aspartam вне форума  
Старый 19.05.2016, 09:59   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: reserv_copy_20

Здравствуйте.
Спасибо за указанное замечание.
Ошибку проанализировали, в следующей серии программы Reserv_copy она будет устранена.
На данном этапе, для подобного решение функционала просьба использовать программу Телепорт ТТР20.
operation вне форума  