Старый 21.01.2016, 10:20   #1
Sinner666nv
Новичок
 
Аватар для Sinner666nv
 
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 5
проверено ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

Доброго времени!
У нас возникла проблема с расчетом тепла ЭН.
Датчики температуры, расхода, давления установлены на каждом трубопроводе.
Архивация на них прописана.
Но расчет тепла не соответствует действительности.
Вчера вывели на условные датчики тепло и энтальпию ЭН.
Значения ПСВ и ОСВ по теплу (Q) на условных датчиках и расчетные Т17 практически одинаковые,
но должна быть разница между ними в два раза ибо потеря температуры почти 50 градусов.
Показания энтальпии по трубопроводам на условных датчиках отличается в сотни раз.
1) По отчётам видно, что Т17 не правильно рассчитывает энтальпию и как следствие тепло.
Реально dQ должно быть значительно больше.
2) Как нам реализовать правильный расчет dQ?!
Вложения
Тип файла: zip Для КРЕИТ.zip (1.64 Мб, 7 просмотров)
Sinner666nv вне форума  
Старый 21.01.2016, 14:56   #2
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

По моему у Вас трубопроводы неправильно настроены.
Допустим в каждом стоит "расчет тепла относительно другого" - надо датчики другого трубопровода указывать. В Диалоге справка есть - все ведь расписано.
Сделайте для трубопроводах "расчет относительно холодного источника" и посмотрите энтальпии.
alexx7511 вне форума  
Старый 21.01.2016, 15:58   #3
Sinner666nv
Новичок
 
Аватар для Sinner666nv
 
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 5
По умолчанию Re: ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

Цитата:
Сообщение от alexx7511 Посмотреть сообщение
По моему у Вас трубопроводы неправильно настроены.
Допустим в каждом стоит "расчет тепла относительно другого" - надо датчики другого трубопровода указывать. В Диалоге справка есть - все ведь расписано.
Сделайте для трубопроводах "расчет относительно холодного источника" и посмотрите энтальпии.
Если для каждого трубопровода прописаны датчики, то почему тепло ОСВ не отличается от ПСВ? Разница в температуре почти 50 градусов.
Sinner666nv вне форума  
Старый 21.01.2016, 16:27   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

У вас неправильно настроены трубопроводы в части описателей датчиков температуры. Прочитайте внимательно "Инструкцию по настройке ТЭКОН-17" (есть на нашем сайте), пункт 2.3.4, особенно подпункт 2.3.4.2. Там прямо говорится, что для вычисления тепла используются показания датчика температуры, указанного ВТОРЫМ в описателе, а у Вас в карте программирования там стоит код 40, т.е. ссылка на одну и ту же стандартную константу в обоих трубопроводах! Датчик температуры, указанный в описателе ПЕРВЫМ, используется только для пересчета объема в массу теплоносителя, и к теплу не имеет никакого отношения.
Итак, правильный описатель, если используется датчик температуры с номером 01, должен иметь вид 0101. То же и по другой трубе.
Рекомендую раздел 2.3 прочитать полностью и проверить заодно все остальные настройки.

Последний раз редактировалось gae; 21.01.2016 в 16:30.
gae вне форума  
Старый 22.01.2016, 09:30   #5
Sinner666nv
Новичок
 
Аватар для Sinner666nv
 
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 5
По умолчанию Re: ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

Сделали по новой. Согласно инструкции. Теперь показания похожи на правду.
Sinner666nv вне форума  
Старый 22.01.2016, 12:02   #6
Sinner666nv
Новичок
 
Аватар для Sinner666nv
 
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 5
По умолчанию Re: ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

Цитата:
Сообщение от gae Посмотреть сообщение
У вас неправильно настроены трубопроводы в части описателей датчиков температуры. Прочитайте внимательно "Инструкцию по настройке ТЭКОН-17" (есть на нашем сайте), пункт 2.3.4, особенно подпункт 2.3.4.2. Там прямо говорится, что для вычисления тепла используются показания датчика температуры, указанного ВТОРЫМ в описателе, а у Вас в карте программирования там стоит код 40, т.е. ссылка на одну и ту же стандартную константу в обоих трубопроводах! Датчик температуры, указанный в описателе ПЕРВЫМ, используется только для пересчета объема в массу теплоносителя, и к теплу не имеет никакого отношения.
Итак, правильный описатель, если используется датчик температуры с номером 01, должен иметь вид 0101. То же и по другой трубе.
Рекомендую раздел 2.3 прочитать полностью и проверить заодно все остальные настройки.
Вот так сделали.
Sinner666nv вне форума  
Старый 22.01.2016, 12:04   #7
Sinner666nv
Новичок
 
Аватар для Sinner666nv
 
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 5
По умолчанию Re: ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

Новые настройки.
Вложения
Тип файла: zip Настройки Т17 на 21.01.2016.zip (1.1 Кб, 5 просмотров)
Sinner666nv вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet Vladblok Настройка 3 05.08.2016 07:38
ТЭКОН-17 Расчетный час Alex-EDG Контроллеры ТЭКОН 3 16.03.2012 07:53
ТЭКОН-17 и принтер kirych Контроллеры ТЭКОН 4 13.02.2012 10:38
Электрическая принципиальная схема ТЭКОН 17 vita20 Документация 3 25.01.2010 15:25
Расчетный час в ТЭКОН-17 sacr86 Контроллеры ТЭКОН 2 01.07.2009 14:15