Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Датчики, первичные преобразователи

Датчики, первичные преобразователи Технические вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.11.2009, 22:57   #1
DimaZh
Гость
 
Аватар для DimaZh
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Работа ТЭКОНА 17 с датчиком RVG.

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. В ТЭКОНЕ 17 стоит модуль Т10.02.124 (МЧВ RS20 ГТ0,5).на вход подключен датчик RVG 40. Проблема в том, что ТЭКОН не видит числоимпульсный датчик расхода. Измерял сопротивление выходной цепи датчика при прохождении магнита около геркона 97 Ом - 99 Ом. Напряжение на входе ТЭКОНА при прохождении магнита около геркона 0,7В. -0,9В, в обычном состоянии 24,8В - 25В. Перемычки на входе датчика расположены согласно рис 3,4 е) для подключения ИП с пассивным выходом. Датчик подключен на вход 00 (клеммы 9,10). Основной описатель датчика В351, дополнительный 8080. При настройке ИРПС расположенного на этой плате поменял перемычки, выставленные на заводе изготовителе согласно рис3,15 а) (для четырехпроводной схемы подключения с активными приемником и передатчиком (заводская установка). В отказах написано логический обрыв датчика 0. Как еще можно проверить работоспособность канала расхода. Прибор новый. Работает все кроме датчика расхода. Спасибо.
 
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05173 секунды с 9 запросами