Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.10.2023, 11:06   #1
sly
Новичок
 
Аватар для sly
 
Адрес: Россия
Сообщений: 1
проверено пароль наладчика

В инструкции написали:
2.3.6.7 Для исключения возможности подбора пароля с целью несанк-
ционированного доступа к коммерческой информации и настройкам задач, за-
щищенным паролем, после ввода подряд нескольких неверных паролей даль-
нейшие попытки изменения уровня доступа по каналу блокируются на дли-
тельное время, выполняются только команды чтения и записи параметров на
текущем уровне доступа.


Вопросы:
1 Сколько неверных паролей приводят к блокировке?
2 На какое "длительное" время происходит блокировка?
sly вне форума  
Старый 19.10.2023, 08:43   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 122
По умолчанию Re: пароль наладчика

1. 3 ошибки.
2. на 3 часа

То есть, если Вы 3 раза ввели неверный пароль, то прибор в течение 3-х часов не позволит изменить уровень доступа, даже при вводе верного пароля.
Yaric вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05432 секунды с 11 запросами