Старый 06.04.2009, 14:08   #20
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию CAN интерфейс

Схема CAN простая. Двухпроводная линия, все приборы подключаются к ней параллельно через свои клеммы к линиям CAN L и H.

Общая конфигурация сети "шина", т.е. есть длинная линия и ответвления от нее к приборам. Ответвления должны быть минимальной длины.

На двух крайних устройствах ставятся согласующие резисторы ("терминаторы&quot. В ТЭКОН-19 и в АЕ-67 эти резисторы встроены в каждый прибор и чтобы их включить достаточно установить перемычку (джампер), которая находится рядом с клеммой CAN. Обратите внимание что эти терминаторы (перемычки) должны быть установлены только на двух крайних устройствах шины.

Всего на шине CAN у Вас будет 5 устройств. 4 ТЭКОН-19 и 1 адаптер Ethernet.

Каждому из них надо присвоить и записать в них уникальный сетевой номер например 01,02,03,04,05, чтобы номер был уникальным в пределах даннной шины CAN. Это делается для ТЭКОН-19 программой TTP20, а для адаптера Ethernet его собственной программой настройки - Config_AE67.

Адаптер Ethernet с интерфейсом CAN это исполнение -03 (АЕ-67-03, шифр Т10.00.67-03).