я понял CAN 300 это модуль встроенный в ПЛК.
Теоретически можно.
Но это будет не типовое решение..
все обычно стремятся избегать нетиповых решений
т.к. не гарантировано заработает ли оно и может потребовать много усилий
Может быть пока не поздно переформулировать постановку задачи.
А обычно сбор инфо с ТЭКОН-19 строится по рекомендованным схемам:
(ТЭКОН-19 на шине CAN) - (адаптер А-98 CAN-RS-232) - *
(ТЭКОН-19 на шине CAN) - (адаптер АИ-80 CAN-RS-485) - *
(ТЭКОН-19 на шине CAN) - (контроллер К-104 ethernet ) - *
(ТЭКОН-19 на шине CAN) - (контроллер К-105 GSM/GPRS ) - *
где * это ведущее устройство (компьютер или ПЛК).
В принципе можно связать по ethernet, узнайте способен ли ПЛК отправить произвольное UDP-сообщение, принять ответ (К-104 работает по UDP)
и разобрать его.
P.S. Поэтому к протоколу CAN и ограничен доступ - чтобы предостеречь от нетиповых решений. Это внутренний протокол ТЭКОН-19, которым они обмениватся друг с другом. Если все же решите что этот протокол Вам нужен, напишите запрос на info@kreit.ru.