Добрый день!
Цитата:
Если Вы прописали "0", то поставили задачу игнорировать данные факторы
Вернули в программе TTP20 в разделе
"Алгоритм № 0299 Объединение 32 бит с сигнализацией"
на параметрах обнаружились "1"
8282 Входной параметр 23 (байт 2, бит 7) =1
8284 Входной параметр 25 (байт 3, бит 1) =1
8285 Входной параметр 26 (байт 3, бит 2) =1
И по Вашей рекомендации. сравнили, нашу Очередь задач и "библиотечную". Сняли в программе Диалог19 в разделе Алгоритм для логических операций/труб 1-2 отметки контроля неиспользуемых в нашей очереди задач.
Проблема не статуса "Неисправность" ушла. "Обнулили" все архивы.
Ввели первоначальные входные данные. Расчеты нормализовались.
Остался один параметр в разделе t под уср - Среднее за текущий месяц 8016 - ***, и соответственно, как я понимаю, "Вспомогательный внутренний параметр" 800F биты 6 и 11 тоже ***.
На имеющихся данных рассчитываем сами среднее значение, вносим в 8016, записываем. Наблюдаем циклическим обменом. 8016 показывает внесенное значение, 800F биты 6 и 11 те же ***. Предполагаем, что при переходе часа или суток, пересчитается и все нормализуется. Увы, через пару часов 8016 тоже ***.
Подскажите, пожалуйста, вероятно, что то мы во входных данных напутали.
Во вложении выгрузка из ТЭКОНа.