проверено ТЭКОН-19. Выключение питания с "мертвой" батарейкой

Добрый день!
На время отсутствия отопления был выключен ТЭКОН-19.
Некоторое время тому подали питание ТЭКОН полностью "чист". Оказалось батарейка села. Восстановили настройки запустили в работу.
НО...В отчетах пишет неисправность.
Нашли, что в программе TTP20 в разделе
"Алгоритм № 0299 Объединение 32 бит с сигнализацией"
на параметрах обнаружились "1"
8282 Входной параметр 23 (байт 2, бит 7) =1
8284 Входной параметр 25 (байт 3, бит 1) =1
8285 Входной параметр 26 (байт 3, бит 2) =1
ну и
8298 Суммарный сигнал по ИЛИ =1.
Под "Наладчиком" зашли обнулили эти три параметра 8282,8284,8285. Записали, Прочитали. Ошибки ушли и не появляются. С одной стороны - починили, а вот "осадочек то остался".
Подскажите, пожалуйста, что это за параметры 8282, 8284,8285? Не можем обнаружить, что это такое.