Добрый день.
На одном из объектов установлен Тэкон-19 и четыре, подключенных к нему расходомера Метран 370. На Вашем предприятии Тэкон был запрограммирован. При монтаже на объекте оказалось, что весы импульсов, заложенных в Тэконе не совпадают с весами импульсов Метранов. С помощью панели оператора я смог изменить вес импульса расходомеров подающего и обратного трубопроводов. Вес импульса расходомеров подпиточного трубопровода и трубопровода ХВС 0.00001 м3, тогда как в панели минимально возможный вес импульса 0.0001 м3.