Цитата:
Сообщение от Aspartam Посмотреть сообщение
Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети.
1. Телепортом считайте очередь задач с параметрами с приборов с которыми планируете работать. (меню>модуль>автоматическо сохранение/восстановление информации из модуля)
2. Диалогом-19 открываете считанный проект>выбор произвольного алгоритма>алгоритм "ввод внешнего параметра с плавающей запятой" соответственно указав адрес читаемого параметра.
3. Записать в модуль. Добавить отображение параметра на лицевой экран Телепортом.