Эти схемы у меня есть и при подключении по 2х проводной схеме указаны следующие перемычки :
3-4-5 и 8-9-10-11 также питание от БП4 идет + на 1 клемму а - на 12 далее идут 2 проводника 6 и 7 на преобразователь, вот распайка преобразователя:
9 Tx+
11 Tx-
12 -U
13 -U
15 +U
17 +ГТ1
18 +ГТ2
19 Rx+
25 Rx-
У меня следующая схема распайки :
перемычки на МПИ 20 как указано выше
МПИ --> преобразователь
7 --> 19
6 --> 11
на преобразователе перемычка 25-9
Все ли правильно спаяно? Я не электрик поэтому не очень хорошо в этом разбираюсь
Если все правильно собрано то не подскажете настройку программы Dialog-TEKON
 
 