Для Arsseva
Порядок действий следующий (см. РЭ и инструкцию по настройке на сайте).
1. Если прибор снабжен паролем, введите его.
2. Через меню \"управление\" переведите прибор в режим ОСТАНОВ.
3. В меню \"репрограммация\" выберите пункт \"конст пользователя\"и выполните операцию \"РПЗУ в буфер\".
4. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"настройка\" выберите пункт \"конст пользователя\", \"обмен по сети\", \"осн канал\", \"сетевой номер\" и введите его новое значение - 0148.
5. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"репрограммация\" выберите пункт \"конст пользователя\" и выполните операцию \"буфер в РПЗУ\"
6. Через меню \"управление\" вновь переведите прибор в режим РАБОТА.
7. Чтобы заработали новые настройки канала связи, ОБЯЗАТЕЛЬНО кратковременно отключите питание прибора и включите его вновь.
На этом перепрограммирование завершено. Если эти операции вызывают у Вас сложности, Вы можете обратиться за помощью в отдел эксплуатации и наладки. Телефоны предприятия есть на сайте.