Связка ТЭКОН-19 -> УСП-78 -> ОРС сервер работать не будет. Для работы с нашим ОРС нужен наш адаптер работающий по протоколу ft 1.2 например АИ-80 (CAN-RS-485) Почему не считывать данные с УСП-78 на прямую в SCADA?