EGOReZ, доброе утро!
Адаптировать настройку 06 исполнения под 05 ТЭКОН не имеет смысла, т.к. существует настройка под 05 исполнение. В библиотеке нашли под Вас настройку - (см. вложение),
подробнее о схеме 2-х трубная закрытая система отопления c числоимпульсными датчиками расхода.
Измеряется расход, температура, давление по подающему и обратному трубопроводу. Вычисляется тепло потреблённое, тепло по системе отопления и тепло утечки.
Расчётная формула:
Qпотр.=Qотопл.+Qутечки.=Gпод*( h под - h обр ) + ( G под. - Gобр. ) * ( h обр - hх.и. )
Есть возможность ввода температуры холодного источника из другого модуля.
2 числоимпульсных датчика расхода, каналы: F0 подача, F1 обратка;
2 датчика температуры - каналы: Т0 подача, Т1 обратка,
2 датчика давления - каналы: I0 подача, I1 обратка,
Измеряемое давление используется для расчета расхода и тепла
В архиве есть настройки под
05 ТЭКОН.
Путь до настроек в библиотеке: \biblio\1 Учёт тепла\2тр отопление\Числ расходомеры потр (7_2_4)\