Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Загрузили прошивку в УСП и для проверки подключились компьютером по RS232 к разъему 'Линия'. На компьютере с помощью программы выдавали УСП команду modbus: 06 03 03 EB 00 02 B5 CC. В ответ получали: 06 03 04 42 24 0B C8 DE 26. Все правильно.
Но с недавнего времени на наши запросы УСП выдает ответ: 06 83 04 F1 32, т.е. подчиненное устройство не готово. По-моему УСП не получает информацию от Тэкона, т.к. если отключаем кабель от разъема 'Тэкон' - результат такой же.
 
 