Тема: [Вопрос] К-104 MODBUS-TCP ТЭКОН-19
Показать сообщение отдельно
Старый 28.11.2012, 07:58   #2
Alla
Гость
 
Аватар для Alla
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: К-104 MODBUS-TCP ТЭКОН-19

Добрый день,
код ошибки 2, может приходить, если неправильно запрограммирован К-104, т.е. в ТЭКОНе нет такого номера параметра, который назначен на адрес 0002, или нет связи с ТЭКОНом (т.е. нет ответа от ТЭКОНа), или длина параметра, назначенного на адрес 0002 не равна 4.
Прочитать конфигурацию К-104 можно программой config_k104_modbus.exe, которая должна быть на диске, поставляемом с прибором, или ее можно взять на сайте а разделе Программы/ Config_К-104_К-105+Modbus.
Порт программируется при настройке, по умолчанию он равен 51960.

Последний раз редактировалось Alla; 28.11.2012 в 08:11.
 
 